主题:[讨论]帮忙看一下 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 9 |
| 积分: 32 |
| 经验: 148 |
| 体力: 134 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-07-31 |
|
|
|
[讨论]帮忙看一下 |
|
|
| 我有一个问题想请大家来讨论一下,我平常在修冰箱时,为了加速冰箱制冰,我用电风扇扇散热器,降温很快,低压管不结霜很正常,但移开风扇,低压管就结霜,是佛多了吗?那用风扇扇起为什么又不结霜.该如何处理,是放佛还是就等他那么多. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
www.smmcs.net
|
|
2007-8-16 15:07:41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 7 |
| 积分: 29 |
| 经验: 242 |
| 体力: 231 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-09-14 |
|
|
|
|
|
|
| 是不是风吹到管上了 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-18 7:42:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 22 |
| 积分: 64 |
| 经验: 597 |
| 体力: 570 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-07-12 |
|
|
|
|
|
|
| 测主机工作电流,以尽量在额定电流附近为好,如电流值超过不是蛮多,观察会不会自动停机,或停机一段时间后能否立即起动,如正常就就那样吧! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-20 17:25:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 27 |
| 经验: 50 |
| 体力: 40 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-09-12 |
|
|
|
|
|
|
| 我也这样干过,是气加多了,把气放一些就好了,再就是那风扇吹也起不了多大的作用,叫我说您还是省点电吧 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-24 19:54:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 20 |
| 经验: 81 |
| 体力: 73 |
| 货币: 11 维修币 |
| 注册: 2007-10-16 |
|
|
|
|
|
|
| 放氟...把制冷剂放掉一点. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-16 11:23:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 14 |
| 积分: 34 |
| 经验: 37 |
| 体力: 22 |
| 货币: 12 维修币 |
| 注册: 2007-12-20 |
|
|
|
|
|
|
| F多了 放掉一点点就OK了 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-12-20 9:56:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 23 |
| 积分: 10 |
| 经验: 247 |
| 体力: 224 |
| 货币: 2 维修币 |
| 注册: 2008-06-25 |
|
|
|
|
|
|
| 放掉一些F |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-6-25 21:21:31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 1 |
| 积分: 5 |
| 经验: 15 |
| 体力: 14 |
| 货币: 1 维修币 |
| 注册: 2008-07-03 |
|
|
|
|
|
|
| 放点F,看回气管的情况放, |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-7-3 17:22:29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 15 |
| 经验: 18 |
| 体力: 12 |
| 货币: 2 维修币 |
| 注册: 2008-07-25 |
|
|
|
|
|
|
| 放氟,抽空,定量加 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-7-25 13:49:06 |
|
|
|
状态: |
|
|
|