主题:[求助]压缩机过热有哪些原因 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 3 |
| 积分: 13 |
| 经验: 86 |
| 体力: 82 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-07-29 |
|
|
|
[求助]压缩机过热有哪些原因 |
|
|
| 一玻璃门展示柜,制冷效果差,结少霜,更换压机后,上部结霜下部无霜,开机几小时后,压缩机过热保护,压力正常0.7KG,冷凝器很热.不知什么原因. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
www.smmcs.net
|
|
2007-8-2 10:42:12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 2 |
| 积分: 8 |
| 经验: 93 |
| 体力: 91 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-08-01 |
|
|
|
|
|
|
压缩机坏后,系统会不会产生蜡堵。使起其流量不畅,其蒸发效果差,压机发热快,使其保护。请把系统清干净。
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-4 21:25:18 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 2 |
| 积分: 0 |
| 经验: 17 |
| 体力: 16 |
| 货币: 20 维修币 |
| 注册: 2005-12-19 |
|
|
|
|
|
|
| 最好是清洗管道. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-5 8:57:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 3 |
| 积分: 13 |
| 经验: 86 |
| 体力: 82 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-07-29 |
|
|
|
|
|
|
| 谢谢楼上二位道兄的指点 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-6 10:28:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 3 |
| 积分: 9 |
| 经验: 251 |
| 体力: 247 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-08-06 |
|
|
|
|
|
|
| 也有可能系统真空抽得不够干尽,或者压缩机本身质量问题 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-6 15:46:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 20 |
| 积分: 54 |
| 经验: 418 |
| 体力: 392 |
| 货币: 11 维修币 |
| 注册: 2007-08-06 |
|
|
|
|
|
|
| 缺氟,可检查压力! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-15 11:22:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 8 |
| 积分: 20 |
| 经验: 152 |
| 体力: 144 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
|
|
| 可检查压力.可以增加一条毛细管 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-25 13:03:33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 8 |
| 积分: 20 |
| 经验: 152 |
| 体力: 144 |
| 货币: 15 维修币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
|
|
| 可检查压力.可以增加一条毛细管,检查电压是否正常。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-26 19:50:17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 20 |
| 经验: 81 |
| 体力: 73 |
| 货币: 11 维修币 |
| 注册: 2007-10-16 |
|
|
|
|
|
|
| 根据需要把氟放一点儿试试... |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-16 11:27:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 23 |
| 积分: 10 |
| 经验: 247 |
| 体力: 224 |
| 货币: 2 维修币 |
| 注册: 2008-06-25 |
|
|
|
|
|
|
| 是否是压缩机质量问题 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-6-25 20:29:06 |
|
|
|